问:

拾音器安装注意事项

答:

一、注意:安装位置尽量以谈话区域为中心。例如:审讯室可以安装在被审人附近;教室可以安装在讲台附近;小型会议室可以安装在天花板中央。安装原则:尽量靠近主要的谈话区域,这样的拾音效果更佳。

二、拾音器连接电缆的选择及布线

拾音器可以使用普通4 芯电话线、5 类网络双绞线、音频屏蔽信号线等。考虑到复杂的施工环境,推荐使用0.5mm2 截面3 芯信号电缆(即常用的3×0.5 RVVP 电缆)。

拾音器供电一般分为两种:

1、独立供电(推荐稳压电源),信号就用2×0.5 RVVP 电缆传输。

2、集中供电(在机房集中供电),用3×0.5 RVVP芯电缆,分别为电源正、音频信号正、公共地。电磁复杂环境可以使用屏蔽电缆,其屏蔽层单端连接设备地。即拾音器拾音器)一端的屏蔽网悬空,设备端的屏蔽网接设备地(机壳)。注意:布线时最好单独走线,不要同交流电等强电使用同一缆槽,同时尽量远离变压器、灯具整流器等强电磁干扰设备。

3、怎么选择供电电源

安装时要考虑到电源效率和线损问题,尽量选用标称值较高的电源。这里所指的直流稳压电源就是常说的“线型变压器”,一般由电源变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器构成。尽量不要使用开关电源,它可能会导致大量的电路杂音!市面上很多开关电源品质差,纹波系数非常大,会引起拾音器有嗡嗡声。